一、概  述
   HGQH-C极速互感器检定装置是为了适应现代互感器校验的快速、准确的特点而**发的新一代互感器检定装置。该装置由HGQA-C极速互感器校验仪、电流负载箱、控制柜、电流互感器专用测试台等几个部分组成。在保持原技术特点的前提下,在电流互感器的快速测量、测试点的快速定位、以及负荷箱、各种变比的互感器覆盖等方面有了很大的提高。
二、主要特点
  (1)该装置细调节采用了程控源技术,使测试点的定位更加快速、准确。
  (2)该装置在多只电流互感器测量速度方面有了质的提高,在3-5分钟的时间里可测量十二只任何变比的电流互感器。
  (3)该装置配置了1A、5A的标准电流互感器,电流负荷箱配置了1A、5A负载值2.5VA-80VA,电压负载箱配置了100V、100/1.732负载值从1.25VA-158.75VA基本上可满足用户的要求。负载箱在测量时可进行自动切换。
  (4) 该装置可进行互感器的规程和非规程的测量,测量时用户可指定对任何百分点的测量。
三、主要技术指标
(1) 环境条件
    温  度:5C~40C    
    相对湿度:<80%(25C)  
    海拨高度:<2500m
    电源频率:50Hz 0.5Hz  
    电源电压:220V5V
(2) 测量范围:
    同相分量(%):0.0001~200.0   分辨率:0.0001
    正交分量(分):0.001~700.0  分辨率:0.001
    阻抗():0.0001~20.0   分辨率:0.0001
    导纳(ms):0.0001~20.0          分辨率:0.0001
(3) 基本误差:
    同相分量:  X=(X×2%+Y×2%2个字)
    正交分量:  Y=(Y×2%+X×2%×34.28  5个字)
   “X”、“Y”——仪器的显示值
   “5个字”——仪器的量化误
                百分表:1级            
(4)工作范围:
       电流:  (1%-149%)In  (In=5A)
     (5%-149%)In  (In=1A)
(5)工作负荷:
         电流: To对Tx<0.12 cos=1