中国工业电气论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

LXCS冷凝除湿装置 [复制链接]

1#
一、LXCS冷凝除湿装置工作原理
冷凝除湿是建立在热电制冷原理基础上,主要是塞贝克效应和珀尔帖效应。塞贝克效应是指通过N型和P 型两种半导体将热能转化为电能的现象。珀尔帖效应则是与之相反的,将电能转化为热能的现象。因此,热电冷凝除湿中,起关键作用的是——珀尔帖效应。冷凝除湿是直流电通过一对或多对N 型和P 型半导体实现的。
二、LXCS冷凝除湿装置的特点
◆    冷凝除湿装置和加热型除湿器的性能对比表
项目    冷凝除湿装置    加热型除湿装置
工作原理    温度较低时,空气中所能容纳的水分就会减少,多余的水分就会形成凝露,**集凝露形成的水,直接排出**关柜外。保持**关柜内部干燥,从根本上解决了**关柜内部湿度过大导致的困扰。
优点:直接将**关柜内部湿气凝结成水排出,解决根本问题。    温度较高时,空气能容纳更多的水份,加热空气就能使可能凝露的水份继续保留在空气中,而不会凝结在设备的表面。
缺点:湿气还在**关柜内,如果内外温差较大,湿气还会析出形成凝露。
安全    产品本身不发热,不会对周围线缆产生影响    工作时,本体会发热,会加快周围线缆老化,如果直接接触,会造成线缆绝缘受损,影响安全。
能效    根据内部湿度自动停启,除湿后处于待机状态。
以60W为例,每天工作2小时,其它时间待机(10W),每年耗电124度    需要较高功率才能使**关柜内部保持一定温度,并且需要长时间工作。以100W为例,一年耗电876度。

三、LXCS冷凝除湿装置结构
LXCS冷凝除湿装置是应用半导体热电元件,在一定电压下产生冷热效应,通过风扇在密封空间中形成气流,将空气水分子冷凝在冷凝器冷凝板周边,冷凝板空气温度降至零点,把空气中的水分子凝结,经集液漏斗汇集并排至密封空间外部,如此不间断的工作,从而达到降低电气设备内部空间湿度目的。

四、技术参数
4.1各型号的适用空间和外形尺寸
序号    名称    型号    适用空间    适用场所    功率    外形尺寸(长*宽*厚度)    备注
1    冷凝除湿装置    LXCS-1500G    1.5立方米    10kV**关柜    60W    180mm*130mm*67mm    
2    冷凝除湿装置    LXCS-3000G    3立方米    35kV**关柜    120W    180mm*260mm*67mm    
3    冷凝除湿装置    LXCS-1500D    1.5立方米    端子箱、机构箱    60W    96mm*180mm*63mm    
4    冷凝除湿装置(太阳能)    LXCS-6T    9立方米    环网柜、电缆分支箱    150W    180mm*130mm*67mm    6只除湿装置

备注:
1、装置电源:AC220V±10%
2、湿度检测范围:25%~95%
3、除湿量:350ml/d-2100ml/d
4、环境工作温度:-20℃~85℃
5、使用湿度范围:30~95%Rh 
6、出厂湿度启动阀值:65%Rh(可调节)
7、使用寿命:大于10万小时

南京蓝芯电力技术有限公司
地址:江苏省南京市江宁科学园兴民南路85号二期北栋
邮编:211112
电话:025-52142114  52159124
传真:025-52156468
分享 转发
TOP
发新话题 回复该主题